多联式空调机组产品质量国家监督抽查结果

  国家质检总局 产品质量监督司

  多联式空调机组是多联调机指一台空调室外机带多个空调室内机。为了规范行业的式空健康发展,提高行业的产品抽查质量水平,国家质检总局组织对多联式空调机组产品质量进行了国家监督抽查。质量共抽查了辽宁、企业上海、名单江苏、维网浙江、家电山东、多联调机广东等6个省市14家企业生产的式空14种产品,合格13种,产品抽查产品抽样合格率为93%。质量

  本次抽查结果表明,企业大型企业产品质量较好,名单生产设备先进,维网生产规模较大,自动化生产程度高,检测手段齐全,管理科学规范。

  本次抽查中发现的主要质量问题:

  1、制冷综合性能系数不合格。国家标准规定,将多联式空调机组分别安装在室内侧测试间、室外侧测试间,室内侧测试间环境干球温度控制在27℃,湿球温度控制在19℃,室外侧测试间环境干球温度控制在27℃,分别测试出多联式空调机组在100%、75%、50%、25%负荷下的制冷性能系数,再按标准规定的公式,计算出制冷综合性能系数,这个系数反映了多联式空调机组的能耗水平。国家标准GB/T 18837-2002规定,制冷综合性能系数不小于2.76W/W,本次抽查中有1种产品制冷综合性能系数未达到标准规定值,制冷综合性能系数实测值为2.05W/W,主要表现为耗能较大。

  2、标识标注不规范。国家标准GB/T 18837-2002中对多联式空调机组标志有明确规定,要求标注:1)制造厂名称;2)产品型号和名称;3)气候类型(T1气候类型可以不标注);4)主要技术性能参数(制冷量、制热量、噪声、制冷剂名称及注入量、额定电压、额定电流、额定频率、额定条件、输入功率、质量、制冷综合性能系数);5)产品出厂编号;6)制造年月。本次抽查中发现,有1种产品的铭牌没有标明制冷综合性能系数。

  针对本次监督抽查中发现的产品质量问题,国家质检总局责成各地质量技术监督部门对抽查中质量较好的产品及其企业进行表扬;同时对产品质量不合格的企业,依据产品质量法等有关法律法规进行处理,并督促企业严格整改,限期复查。促使制冷空调行业整体质量水平进一步提高。 

  多联式空调机组产品质量国家监督抽查合格产品及其企业名单