会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 上能电气储能系统的十大核心构网功能(1)!

上能电气储能系统的十大核心构网功能(1)

时间:2026-07-10 20:36:03 来源:曲阜利特莱电力器材有限公司济宁分公司 作者:知识 阅读:974次

当前电网正经历高比例新能源大规模并网与高比例电力电子大范围接入的电气深刻变革,传统电力系统面临严峻挑战。系统上能电气全系列储能PCS搭载全新升级的核心第二代增强混动构网技术,以十大核心构网功能,构网功支撑电网全栈动态稳定。电气

01电网强度支撑:极弱电网 稳如磐石

随着风光新能源的系统渗透比不断提高,其天然存在短路容量不足、核心内部阻抗高、构网功外送线路长等特点,电气导致电网强度(SCR)不可避免的系统快速下降,系统抗功率扰动能力不足,核心极易诱发宽频振荡,构网功严重限制了新能源的电气并网容量和消纳率。

上能电气构网型储能PCS能够在并网点短路比SCR<1.1的系统极弱电网中,保持自身稳定工作,核心有效抵御各种功率扰动,并通过快速注入短路电流主动支撑电网强度,将曾经的并网“禁区”变为安全区,有效释放新能源的开发潜力。

02短时过载支撑:短路出力 力挽狂澜

当短路故障导致系统电压瞬时跌落,特别是发生零电压穿越时,得益于上能电气构网型储能PCS自身高效的散热效率和可靠的温升冗余,构网型储能系统具备3In/10s短时过载能力(PCS单机具备1.5In/10s能力)。产品可以快速向系统注入短路电流,主动支撑并网点电网强度和系统电压快速恢复稳定,且在120s周期后可重复过载。

03电压扰动响应:高低扰动 从容穿越

系统发生短路、直流闭锁、无功超调等大扰动故障时,会导致端口电压超出正常工作电压范围(一般为90%~110%Un)。在规定的电压扰动范围(0-90%Un、110%~130%Un)、扰动幅度组合(3次低-高电压)、恢复时间内,上能电气构网型储能PCS维持内电势幅值稳定,根据内外电势差、接入阻抗和可调虚拟内阻抗,快速向系统注入或吸收动态无功电流(<5ms),主动支撑端口电压快速恢复,不发生过流、电压反调。

04相角跳变耐受:相位剧变 稳若泰山

系统发生短路、突然甩负荷、发电机失步等大扰动故障时会导致三相的相位发生对称或非对称突变。上能电气构网型储能PCS维持内电势相角稳定,可耐受超过60°的对称相位突变,并在相角跳变瞬间向故障相快速注入或吸收有功电流,主动拖动滞后相或超前相的相位快速恢复稳定,宛若为电网装上“调相器”,牢牢稳住电网“三相平衡”。

05动态调压: 电压偏离 精准拿捏

当无功出力变化、负荷波动、线路故障等因素导致端口电压偏离基准值,上能电气构网型储能PCS维持内电势幅值稳定,根据内外电势差和调压系数,主动调节无功输出,快速精准调节并网点电压,宛若为电网装上“动态稳压器”,牢牢稳住电网“血压”。

无处不构网的大时代已经来临,从器件创新到构网算法突破性升级,从单机构网性能跃迁到全域构网生态赋能,上能电气将构网基因深度植于全系列储能PCS。探索不息,下一期继续带您深度解析剩余的五大构网功能,一同点亮新型电力系统的壮阔未来图景。

(责任编辑:娱乐)

相关内容
  • 扬杰科技荣获2024年行家极光奖“中国SiC IDM十强企业”
  • 高考志愿报对了,上大学心理问题可减少
  • 泉州清源山水流坑至天湖路段路灯不亮 入夜“暗摸摸” 骑行心慌慌
  • 保护工作初见成效 我国近海常能见到海马身影
  • 京东方亮相2024世界显示产业创新发展大会
  • 9月5日起泉州动车站启用高清监控抓拍违停
  • 软通动力发起AI+财资普惠化三大行动倡议
  • 同星智能入选 “新质企业”第一批种子企业名单
推荐内容
  • Diodes发布ZXCT18xQ系列高精度电流分流监测器
  • 泉州15日起在中心市区开展夜市大排档、烧烤摊整治行动
  • 惠安新开通25路公交线路 明起可坐公交车逛小岞
  • 泉州城西路与西街交叉路口历经两月改造交通变顺畅
  • 2024物联网年会聚焦智慧城市,飞猫科技双奖加冕!
  • 泉州全面整治城市黑臭水体 全力攻坚净化水体